问题描述:想知道冷水机功率怎么选?谢谢
选冷水机功率得看实际需求,美森制冷给您几个关键点参考:
1. 先算清楚设备的热负荷,用公式:制冷量(KW)= 水流量(m³/h)× 温差(℃)× 1.163。比如注塑机水冷板每小时走2方水,要求降温5度,那至少需要11.6KW的制冷量。
2. 留出余量很关键。建议在计算值基础上增加15%-20%,像刚才的例子最好选14KW机型。但别盲目选大,功率超标反而会导致频繁启停,既费电又影响压缩机寿命。
3. 注意环境温度影响。如果车间常年超过35℃,制冷效率会下降10-15%,这时候要适当提高选型规格。
具体到机型,美森建议您把设备参数和工况告诉我们,我们帮您复核下。选大了浪费,选小了不够用,得刚刚好才行。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号